bormen
25.10.2017 14:00всех приветствую! выиграли тендер. в документации была указана высота зрительного зала 6м. по факту 17. в смете стоят идпл. возможности ознакомиться с объектом до аукциона не было-запрещено законом.монтировать идпл на 17м невозможно. всё в креслах, прикрепленных между собой и рядами к полу. туру не поставишь. вопрос: можно поставить датчики пламени на высоте 4-8м? пока идпл сработает - 10 раз дом культуры сгорит...
Справка01
26.10.2017 10:55bormen(#1), Здравствуйте. В зрительном зале можно использовать только дымовый извещатель. Смотрите в СП 5.13130.2009 приложение М, пункт 3.1. Ссылка на СП 5 https://xn--01-6kcaj...ravila_proektirovan/