Противопожарные клапаны. Нормативные документы, регламентирующие замену ТЗ на ЭМ или МВ


  • STR555
    13.01.2015 11:49

    В каких случаях разрешены клапана с тепловым замком?
    И на какие нормативные документы ссылаться, при замене ТЗ на ЭМ или МВ?

  • Brazil
    30.01.2015 15:17

    В России уже запрещено использование противопожарных клапанов без приводов. Тепловой замок применяется только как дублирующий элемент привода:
    №123-ФЗ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
    ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
    О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    Статья 138.

    2. Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов следует предусматривать только в качестве дублирующих. Для противопожарных нормально закрытых клапанов и дымовых клапанов применение приводов с термочувствительными элементами не допускается. Противопожарные клапаны должны обеспечивать при требуемых пределах огнестойкости минимально необходимые значения сопротивления дымогазопроницанию.