Отключение кондиционирования и вентиляции в случае пожара
darya
04.04.2017 09:05
Обращаюсь к специалистам по автоматическим системам пожаротушения и противопожарных сигнализаций! Мне необходима ваша квалифицированная консультация.
Занимаюсь проектированием распредщитов вентиляционно-охладительных систем. Чтобы обеспечить возможность их отключения в случае пожара (при поступлении соответствующего сигнала от автоматики систем пожаротушения и/или сигнализации, согласно п.п. 10.3.4 и 12.1.1 СП 5 13130.2009) иною проектируется отключение аппаратуры посредством независимого дистанционного расцепителя. Такие расцепители производятся на номинальные значения напряжений (срабатывание) а) от 12 до 60В переменного или постоянного тока, б) 110 – 415 В тоже пер. и пост. токов. Вопрос. Какие из названных типов расцепителей (а или б) указать в проекте? Получить конкретную консультацию от ваших коллег в реале для каждого конкретного случая возможности не имею. Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Всё зависит от характеристик релейного контакта систем АПС/АПТ, который выдает сигнал. Так что в любом случае Вам придется обратиться к проектировщикам этих систем. Или самому изучать тип оборудования. Скорее всего, конечно, подойдет первый (а) вариант, так как, обычно эти системы слаботочные.
BingMaster
04.04.2017 18:33
В «Своде» 5.13130 сказано про формирование сигнала на выключение ОВК от АПС/АПТ. Мне важно знать все ли поставляемые сейчас (и импортные и отечественные) системы АПТ/АПС в качестве подобной команды выдают «СУХОЙ КОНТАКТ» (НР. НЗ)? Если исключительно «СУХОЙ», то напряжение питания расцепителя значения не имеет. Просто 220 в моем щите имеется всегда, а вот для 12 или 24 В, потребуется предусмотреть отдельный БИРП (ИБП). Может, Вы вкратце укажете возможные характеристики релейного контакта систем АПТ/АПС?
Ну, за абсолютно все современные АПС/АПТ ответить, разумеется, не смогу, так как проектировщик, как правило, работает с системами только нескольких определенных типов. Но релейный выход – самый универсальный, поэтому его используют чаще всего.
STR555
05.04.2017 00:29
Проблема в том, что всякие контакты реле рассчитаны на напряжение в 220В. Такие реле и габаритнее и дороже. Но я, будучи проектировщиком ПС всегда закладываю в проект реле для Вашего случая с коммутацией 220В.
В качестве страховки Вы можете добавить в проект задание по проектированию ОПС – отключение стоящих у Вас систем с коммутацией 220В. Проще всего и годится почти для всякого случая установить перед щитом пускатель с катушкой приблизительно на 220В.
Тогда при автоматическом выключателе с подачей питания в случае пожара данная цепь подлежит контролю по СНиП 41-01-2003. Там важен п. 12.4, где сказано, что если организуется отключение с применением автомата оснащенного независимым расцепителем, необходимо провести проверку линии трансляции отключающего сигнала.
City_man
05.04.2017 02:45
При использовании постоянной слаботочной катушки в расцепителе надо учесть, что не у каждого типа АУПС имеется слаботочный выход с контролем цепи. И, тем более, если речь идет о переменной сильноточной катушке.
Tagil96
05.04.2017 10:47
Два других варианта, с постоянной сильноточной, либо переменной слаботочной катушке, рассматривать смысла не, поскольку они если и встречаются, то крайне редко.
Kazachok
05.04.2017 11:05
Сделайте так: установите УК-ВК/исп 2., то есть двухрелейный блок. Посадите прямо на расцепитель с подачей фазы через него. Пожарным скажите, чтобы на случай пожара дали Вам 12В. Когда напряжение будет подано, произойдет замыкание силового контакта на УК-ВК, к которому у Вас будет подключена фаза. В результате расцепитель отключит вводной автомат.
darya
04.04.2017 09:05Обращаюсь к специалистам по автоматическим системам пожаротушения и противопожарных сигнализаций! Мне необходима ваша квалифицированная консультация.
Занимаюсь проектированием распредщитов вентиляционно-охладительных систем. Чтобы обеспечить возможность их отключения в случае пожара (при поступлении соответствующего сигнала от автоматики систем пожаротушения и/или сигнализации, согласно п.п. 10.3.4 и 12.1.1 СП 5 13130.2009) иною проектируется отключение аппаратуры посредством независимого дистанционного расцепителя. Такие расцепители производятся на номинальные значения напряжений (срабатывание) а) от 12 до 60В переменного или постоянного тока, б) 110 – 415 В тоже пер. и пост. токов. Вопрос. Какие из названных типов расцепителей (а или б) указать в проекте? Получить конкретную консультацию от ваших коллег в реале для каждого конкретного случая возможности не имею. Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Всё зависит от характеристик релейного контакта систем АПС/АПТ, который выдает сигнал. Так что в любом случае Вам придется обратиться к проектировщикам этих систем. Или самому изучать тип оборудования. Скорее всего, конечно, подойдет первый (а) вариант, так как, обычно эти системы слаботочные.
BingMaster
04.04.2017 18:33В «Своде» 5.13130 сказано про формирование сигнала на выключение ОВК от АПС/АПТ. Мне важно знать все ли поставляемые сейчас (и импортные и отечественные) системы АПТ/АПС в качестве подобной команды выдают «СУХОЙ КОНТАКТ» (НР. НЗ)? Если исключительно «СУХОЙ», то напряжение питания расцепителя значения не имеет. Просто 220 в моем щите имеется всегда, а вот для 12 или 24 В, потребуется предусмотреть отдельный БИРП (ИБП). Может, Вы вкратце укажете возможные характеристики релейного контакта систем АПТ/АПС?
Ну, за абсолютно все современные АПС/АПТ ответить, разумеется, не смогу, так как проектировщик, как правило, работает с системами только нескольких определенных типов. Но релейный выход – самый универсальный, поэтому его используют чаще всего.
STR555
05.04.2017 00:29Проблема в том, что всякие контакты реле рассчитаны на напряжение в 220В. Такие реле и габаритнее и дороже. Но я, будучи проектировщиком ПС всегда закладываю в проект реле для Вашего случая с коммутацией 220В.
В качестве страховки Вы можете добавить в проект задание по проектированию ОПС – отключение стоящих у Вас систем с коммутацией 220В. Проще всего и годится почти для всякого случая установить перед щитом пускатель с катушкой приблизительно на 220В.
Тогда при автоматическом выключателе с подачей питания в случае пожара данная цепь подлежит контролю по СНиП 41-01-2003. Там важен п. 12.4, где сказано, что если организуется отключение с применением автомата оснащенного независимым расцепителем, необходимо провести проверку линии трансляции отключающего сигнала.
City_man
05.04.2017 02:45При использовании постоянной слаботочной катушки в расцепителе надо учесть, что не у каждого типа АУПС имеется слаботочный выход с контролем цепи. И, тем более, если речь идет о переменной сильноточной катушке.
Tagil96
05.04.2017 10:47Два других варианта, с постоянной сильноточной, либо переменной слаботочной катушке, рассматривать смысла не, поскольку они если и встречаются, то крайне редко.
Kazachok
05.04.2017 11:05Сделайте так: установите УК-ВК/исп 2., то есть двухрелейный блок. Посадите прямо на расцепитель с подачей фазы через него. Пожарным скажите, чтобы на случай пожара дали Вам 12В. Когда напряжение будет подано, произойдет замыкание силового контакта на УК-ВК, к которому у Вас будет подключена фаза. В результате расцепитель отключит вводной автомат.