Категорирование помещений


  • Aleksandr01
    20.04.2024 13:21

    Добрый день. Возник вопрос в категорировании помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. К категории А относятся помещения, в которых обращаются горючие газы и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия и при этом расчетное избыточное давление взрыва в помещении должно превышать 5 кПа. К какой же категории стоит относить помещение, если избыточное давление не превышает 5 кПа (учитывая что в помещении обращаются горючие газы)

  • Земский
    05.11.2024 11:41

    Здравствуйте. Если при расчёте давление взрыва газовоздушной смеси в помещении получилось менее или равное 5 кПа, помещение следует проверить на принадлежность к категории В1-В4