Размещение нестационарность торгового объекта


  • uta2525
    16.06.2017 09:49

    Каким документом регламентируется размещение нестационарных торговых объектов? Имеется торговый комплекс, земля под ним и вокруг в собственности. Разместил в контейнере (площадь менее 20 кВ.м) без фундамента шиномонтаж на расстоянии 4 м от глухой стены.

  • Справка01
    16.06.2017 10:35

    Здравствуйте!
    Допустимая площадь регламентируется по таблице 6.11 в СП 2.13130.2012 https://xn--01-6kcaj...sti_ob_ektov_zawity/

    Противопожарные расстояния до других зданий регламентируются табл. 1 в СП 4.13130.2013 https://xn--01-6kcaj...o-planirovochnym_i_/

    Кроме того, необходимо учесть еще и Правила противопожарного режима. В новой редакции, которая вступает в силу 26 сентября 2017 года, в п. 74 вносятся, изменения, согласно которым расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 15 метров (за исключением противопожарных стен).

    В любом случае, расхождения с требованиями указанных выше норм можно обосновать при помощи независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), которую проводят специальные экспертные организации. Если независимая оценка и расчет пожарного риска покажет, что вероятность возникновения пожара не превышает допустимые значения, то выданное экспертной организацией заключение об этом будет служить подтверждением выполнения Вами всех необходимых норм пожарной безопасности.

  • uta2525
    16.06.2017 11:06

    Спасибо