    При проектировании насосной кат. А, габариты здания - 7х20, было принято решение по установке ручных пожарных извещателей снаружи здания в соответствии с требованием п. 8.5 ВУПП-88.
    От Заказчика было получено следующее замечание: «Проектом должна быть предусмотрена установка ручных пожарных извещателей, как снаружи здания в соответствии с требованием п. 8.5 ВУПП-88, так и внутри у выходов в соответствии с п.1 табл. Н1СП 5.13130.2009. В документации требование п.1 табл. Н1 СП 5.13130.2009 не выполнено, ручные пожарные извещатели у выходов из помещений внутри здания не установлены.»
    Обосновано ли данное требование?

  • inzhener
    28.03.2016 12:36

    Ellada(#2), Считаю, что требование обоснованно. Несмотря на то, что ВУПП-88 считается действующим документом, он не должен противоречить требованиям СП 5.13130. В последнем документе имеются требования о необходимость установки ручных пожарных извещателей внутри зданий на расстоянии не более 50 м друг от друга (п. 13.13.2).