Категория газораспределительного пункта (ГРП)


  • Petrov75
    08.04.2015 12:33

    Здравствуйте.
    Необходимо рассчитать категорию взрывопожарной и пожарной опасности для отдельностоящего здания ГРП ( газорегуляторный пункт) площадью 10 кв.м. ГРП предназначен для понижения входного давления метана с 600 кПа до 300 кПа.
    Принимается такой вариант аварии:
    Происходит разрыв оболочки оборудования и утечка газа одновременно из питающих трубопроводов (прямой поток) и из трубопроводов технологического оборудования (обратный поток), длина которых может быть несколько километров. Никакой автоматики нет. Время обнаружения утечки может быть какое угодно. По СП 12 принимаю время утечки 300 сек. для ручного отключения.
    Вопрос: Как рассчитать сколько газа вытечет за 300 сек. из трубопроводов?

  • pentagon
    17.04.2015 15:01

    По формулам А.6- А.9. СП 12 13130.2009.

Зарабатывайте по программе
"Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
 • Договор с компанией-экспертом

 

 • Гарантированный заработок
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ