    Здравствуйте!
    Вкратце описание ситуации: имеется производственное помещение категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности площадью 576 кв.м. Предполагал разместить в данном помещении строительный блок-контейнер площадью 24,5 кв.м. для размещения персонала (комната отдыха). По паспорту блок-контейнер имеет степень огнестойкости V.
    Вопросы:
    1. Возможно ли применение такого блок-контейнера в указанном выше производственном помещении.
    2. Как определить требуемую степень огнестойкости и класс пожарной опасности для встроенных помещений, которые планируется расположить в помещении категории В4.

  • Qween
    22.12.2014 09:35

    Есть прямое запрещение таких действий в Правилах противопожарного режима в РФ п. 23:
    л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих
    материалов и листового металла;
    В дополнение, такие помещения, как правило, должны быть отделены от производственного или складского помещения противопожарными перегородками или стенами, противопожарными перекрытиями и иметь самостоятельные эвакуационные выходы.