Подскажите какие нормы действующие к подъездам пожарной техники к дошкольным учреждениям класса Ф 1.1. Территория огорожена, крыльцо выходит за изгородь, там паркуются машины, хотим огородить территорию для безопасности детей, может пожарные нормы помогут
Fanta
30.01.2015 11:23
СП 4.13130.2013 п. 8.1 - к зданиям Ф1.1 должен быть обеспечен подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон. Правила противопожарного режима обязывают руководителя - обеспечить проезд и подъезд пожарных автомобилей к зданию, к пожарным лестницам на здании. (ст. 75 ППР РФ). По моему, лучший вариант - оградить территорию. Если на территории (после её ограждения) образуются тупиковые внутренние проезды, то они должны быть оборудованы разворотными площадками размером 15х15 метров (п.8.13 СП 4). Если бы открытая площадка для хранения автомобилей-была официальной стоянкой, то к ней предъявляются требования по допустимому расстоянию от зданий до границ площадки. И тогда в случае несоответствия расстояния, нужно было бы обратиться в отдел Госпожнадзора МЧС. У Вас видимо, площадка не организованная, (она нелегальная, её по сути нет) и этот вариант не подходит. В вашем случае нужно обращать в милицию, или в ГАИ для установки знака "Остановка запрещена".
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
Kazachok
19.01.2015 16:55Подскажите какие нормы действующие к подъездам пожарной техники к дошкольным учреждениям класса Ф 1.1. Территория огорожена, крыльцо выходит за изгородь, там паркуются машины, хотим огородить территорию для безопасности детей, может пожарные нормы помогут
Fanta
30.01.2015 11:23СП 4.13130.2013 п. 8.1 - к зданиям Ф1.1 должен быть обеспечен подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон.
Правила противопожарного режима обязывают руководителя - обеспечить проезд и подъезд пожарных автомобилей к зданию, к пожарным лестницам на здании. (ст. 75 ППР РФ). По моему, лучший вариант - оградить территорию. Если на территории (после её ограждения) образуются тупиковые внутренние проезды, то они должны быть оборудованы разворотными площадками размером 15х15 метров (п.8.13 СП 4).
Если бы открытая площадка для хранения автомобилей-была официальной стоянкой, то к ней предъявляются требования по допустимому расстоянию от зданий до границ площадки. И тогда в случае несоответствия расстояния, нужно было бы обратиться в отдел Госпожнадзора МЧС. У Вас видимо, площадка не организованная, (она нелегальная, её по сути нет) и этот вариант не подходит. В вашем случае нужно обращать в милицию, или в ГАИ для установки знака "Остановка запрещена".