Категорирование помещений


  • Aleksandr01
    20.04.2024 13:21

    Добрый день. Возник вопрос в категорировании помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. К категории А относятся помещения, в которых обращаются горючие газы и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия и при этом расчетное избыточное давление взрыва в помещении должно превышать 5 кПа. К какой же категории стоит относить помещение, если избыточное давление не превышает 5 кПа (учитывая что в помещении обращаются горючие газы)

Зарабатывайте по программе
"Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
 • Договор с компанией-экспертом

 

 • Гарантированный заработок
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ

Заполните необходимые поля и наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время