противопожарная защита металлических конструкций здания


  • marazm
    11.10.2017 12:49

    Добрый день! не знаем на что ссылаются по защите металлических конструкций здания. В здании имеются металлические связи опорных колонн здания. Сказано, что необходимо провести огне защиту данных связей. Не могу найти нормативный акт, согласно которому собственник обязан выполнить защиту данных конструкций. Здание нежилое, офисный центр. Так же в соседней комнате у собственника просто склад мусора, он говорит, что ни какие нормы не нарушаются. Если не сложно можно ссылки на НПА, совсем не получается правильно подобрать.

  • Справка01
    11.10.2017 16:31

    marazm(#1), Добрый день! По огнезащите можете посмотреть таблицу 21 в ФЗ-123 https://xn--01-6kcaj...harnoj_bezopasnosti/
    и СП 2.13130.2012 https://xn--01-6kcaj...sti_ob_ektov_zawity/

  • marazm
    16.10.2017 10:57

    Admin(#2), добрый день. спасибо за ответ. Не смог найти, что бы конкретно говорилось о необходимости уборки мусора в помещениях.
    По поводу обработки металлических конструкций здания, я так понимаю это пожарной охране известно к какой категории относится здание? я не могу просто на таблицу сослаться?

  • Справка01
    16.10.2017 13:50

    marazm(#3), Если Вы имеете ввиду степень огнестойкости здания, то она указывается в проектной документации здания. Соответственно, огнезащита конструкций здания должна быть проведена таким образом, чтобы она соответствовала степени огнестойкости здания, указанной проектной документации

  • inzhener
    26.10.2017 10:56

    marazm
    По поводу склада мусора. Функциональное назначением помещений определяется в проектной документации. Для помещений складского назначения (в ТЦ это могут быть кладовые, склады, тарные помещения, и.т.д.) должны быть определены и обозначены на дверях категории по взрывопожарной и пожарной опасности (пункт 20 Правил противопожарного режима), которые зависят от вида и количества хранящихся материалов (в т.ч. мусора). Если это помещение по проекту - кладовая мусора и количество мусора соответствует проектному значению категории, то никакого нарушения нет. При этом если категория этого помещения В1, В2 или В3 то его дверь должна быть противопожарной. Если по проекту помещение имело иное назначение, то хранение там мусора является изменением функционального назначения помещения, которое согласно п. 23 "о" Правил противопожарного режима может проводиться только после экспертизы проектной документации с изменёнными данными.