В нарушении указанных требований пожарной безопасности на объекте выявлены следующие нарушения: 1. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывовпожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального Закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. №390)
2. Части пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной безопасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределаами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами выполнены с пределом огнестойкости менее R45 (п.g 1 и 5 ст.88 п.1 табл 23 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.4 CYbG 21-01-97; п.5.3.5 СП 2.13130.2009);
3. Двери складских помещений не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0,6 часа - E1 30) (ст.4; ч.1 ст.88 Федерального Закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. №184-ФЗ; таб.2*, п.5.14" СНиП 21-01-97*; п.6.8.19 СП 2.13130.2009);
sha66at
17.07.2019 17:28
Прошу сориентировать по каждому из трех перечисленных указанных нарушений - есть ли вариант аргументировать несоответствие претензий? Помещение - клиника, складских помещений нет.
Иван
22.10.2020 10:17
Добрый день! Инспектор пожарного надзора выдал предписание «Проложенные канализационные стояки из полимерных материалов в цехе негорючими материалами» ссылаясь на п 8.3.10 СП 30.13330.2016, но в том же документе в п 8.3.9 сказано 8.3.9 Прокладку канализационных сетей следует предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах; Как быть?
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
sha66at
17.07.2019 17:26В нарушении указанных требований пожарной безопасности на объекте выявлены следующие нарушения:
1. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывовпожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального Закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства 25.04.2012 г. №390)
2. Части пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной безопасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределаами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами выполнены с пределом огнестойкости менее R45 (п.g 1 и 5 ст.88 п.1 табл 23 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.4 CYbG 21-01-97; п.5.3.5 СП 2.13130.2009);
3. Двери складских помещений не выполнены противопожарными с нормируемым пределом огнестойкости (0,6 часа - E1 30) (ст.4; ч.1 ст.88 Федерального Закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. №184-ФЗ; таб.2*, п.5.14" СНиП 21-01-97*; п.6.8.19 СП 2.13130.2009);
sha66at
17.07.2019 17:28Прошу сориентировать по каждому из трех перечисленных указанных нарушений - есть ли вариант аргументировать несоответствие претензий?
Помещение - клиника, складских помещений нет.
Иван
22.10.2020 10:17Добрый день! Инспектор пожарного надзора выдал предписание «Проложенные канализационные стояки из полимерных материалов в цехе негорючими материалами» ссылаясь на п 8.3.10 СП 30.13330.2016, но в том же документе в п 8.3.9 сказано
8.3.9 Прокладку канализационных сетей следует предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
Как быть?