12.11.2014 15:20Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, норматив для РФ, где можно почерпнуть информацию о времени работы системы СОУЭ в дежурном и аварийном режиме от аккумуляторных батарей или ИБП.
В СП 3.13130 ничего не сказано о времени.
Спасибо!
Yamaha
11.12.2014 09:21Мы всегда делаем 24 в дежурном (это легко т.к. система в дежурном почти не потребляет) + время эвакуации (если нет по каким то причинам данных то 3 часа (время спорное иногда меняется в зависимости от различных критериев) ) в пожарном режиме.
Действительно в СП3 эта тема- время автономной работы не раскрыта, к сожалению.
Но есть ФЗ 123
Где сказано
7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения.
11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания.
Если у вас даже 1 группа т.е. вы стойку питаете от АВР здания, то остается вероятность, что с этим кабелем либо с автоматом, либо с самим ГРЩ, АВР, или ТП что-то случится.