Пожарный инвентарь.


  • Gonduras
    10.10.2014 20:31

    Добрый день. Помогите с вопросом: У нас есть склад 3000кв.м. класс пожара А , категория здания В.Нужно ли устанавливать пожарные щиты на склад и насколько точно рассчитать сколько их необходимо. Заранее спасибо..

  • NitroSam
    30.10.2014 14:28

    Комплектовать склад пожарными щитами нужно, в соответствии с п. 481 - 483, прил. 5, 6 Правил противопожарного режима в РФ. Расчитывать необходимо исходя из условия равенства или превышения площади, защищаемой пожарными щитами, площади склада. Щиты типа ЩП-А.

  • inzhener
    27.05.2015 20:34

    Если в складе есть внутренний противопожарный водопровод или АУПТ, то пожарные щиты не нужны. Достаточно только огнетушителей (п. 481 ППР, ред. от 06.03.2015)

  • Сергей
    19.07.2018 18:45

    Добрый вечер, подскажите надо ли укомплектовывать помещение дизельной с дизель-генератором асбестовым полотном ( кошмой ) если в помещении только АУПТ.