Как рассчитать расход и давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках?
R600
13.04.2015 14:12
В здании служебного корпуса 2 незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (нет тамбуров, нет лифтов, есть окна, гермитичные двери на каждый этаж) Как рассчитать расход и давление воздуха во время пожара?
В пособиях по противодымной защите приведены множество примеров расчетов, НО все с лифтовыми шахтами.
BingMaster
23.04.2015 09:41
Расчет расхода продуктов горения в РФ в проводится в соответствии с разделами 7, 8 СП 7.13130.2013, ст.56 ТР о ТПБ №123-ФЗ, и МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013.
inzhener
27.05.2015 20:22
Bingmaster ошибается. Здесь нужно говорить не об удалении продуктов горения, а о подаче наружного воздуха. Избыточное давление воздуха в лестнице по отношению к примыкающему коридору при открытой широкой створке выхода из лестницы наружу должно быть не менее 20 Па и не более 500 Па. Исходя их этих параметров и утечек воздуха через неплотности и рассчитывается производительность вентиляторов. Расчёт очень простой.
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
R600
13.04.2015 14:12В здании служебного корпуса 2 незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (нет тамбуров, нет лифтов, есть окна, гермитичные двери на каждый этаж)
Как рассчитать расход и давление воздуха во время пожара?
В пособиях по противодымной защите приведены множество примеров расчетов, НО все с лифтовыми шахтами.
BingMaster
23.04.2015 09:41Расчет расхода продуктов горения в РФ в проводится в соответствии с разделами 7, 8 СП 7.13130.2013, ст.56 ТР о ТПБ №123-ФЗ, и МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013.
inzhener
27.05.2015 20:22Bingmaster ошибается. Здесь нужно говорить не об удалении продуктов горения, а о подаче наружного воздуха. Избыточное давление воздуха в лестнице по отношению к примыкающему коридору при открытой широкой створке выхода из лестницы наружу должно быть не менее 20 Па и не более 500 Па. Исходя их этих параметров и утечек воздуха через неплотности и рассчитывается производительность вентиляторов. Расчёт очень простой.