Как рассчитать расход и давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках?


  • R600
    13.04.2015 14:12

    В здании служебного корпуса 2 незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (нет тамбуров, нет лифтов, есть окна, гермитичные двери на каждый этаж)
    Как рассчитать расход и давление воздуха во время пожара?

    В пособиях по противодымной защите приведены множество примеров расчетов, НО все с лифтовыми шахтами.

  • BingMaster
    23.04.2015 09:41

    Расчет расхода продуктов горения в РФ в проводится в соответствии с разделами 7, 8 СП 7.13130.2013, ст.56 ТР о ТПБ №123-ФЗ, и МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013.

  • inzhener
    27.05.2015 20:22

    Bingmaster ошибается. Здесь нужно говорить не об удалении продуктов горения, а о подаче наружного воздуха. Избыточное давление воздуха в лестнице по отношению к примыкающему коридору при открытой широкой створке выхода из лестницы наружу должно быть не менее 20 Па и не более 500 Па. Исходя их этих параметров и утечек воздуха через неплотности и рассчитывается производительность вентиляторов. Расчёт очень простой.