Что означают термины:
- Степень огнестойкости капитальных объектов (I, II, IIIa III, IIIб, IV, IVа, V)
- Производства категорий (А, Б, В, Г, Д и Е)
где раскрывается смысл данных характеристик?
STR555
04.04.2017 05:23
Изучай СНиП 21-01-97*, там про пожаробезопасность капитальных объектов. НПБ 105-03, там как раз по определению категорий зданий (и т.д.) по взрывопожаробезопасности и просто по пожаробезопасности (без «взрыво»). «Определение категорий помещений, зданий и наружных.И как устанавливается и присваивается степень? Через испытания?
Micky_ST50
04.04.2017 09:47
Вот, к примеру. У металлического контейнера какая степень?
Brazil
04.04.2017 17:58
1. категории Е - больше нет
2. для зданий производственного назначения будет верно:
I, II, III, IV, V
3. А какую степень огнестойкости Вам надо – реальную или требуемую?
citizen
04.04.2017 23:35
1. Чем аннулирована? 2. А где имеется главный идеальный перечень? 3. Т.е.? Имеется сооружение, представляющее собой металлический контейнер.
Yamaha
05.04.2017 06:30
перечисленные Вами степени огнестойкости из СНиП 2.01.02-85*. категории производств забыл наименование - норма, действовавшая до НПБ 105. кстати, Вы металлический контейнер точно следует рассматривать именно в качестве как здания? сомневаюсь, однако...
inzhener
26.10.2017 11:04
Металлический контейнер может иметь не выше IV степени огнестойкости. Возможно, будет V, если предел огнестойкости несущих элементов будет менее 8 мин. Смысл пожарно-технической классификации зданий, в том числе классификация по степеням огнестойкости и категориям взрывопожарной опасности раскрывается в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ). СНиП 21-01-97* - в топку (как сказал Филип Филиппович)!
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
KLC
03.04.2017 18:37Что означают термины:
- Степень огнестойкости капитальных объектов (I, II, IIIa III, IIIб, IV, IVа, V)
- Производства категорий (А, Б, В, Г, Д и Е)
где раскрывается смысл данных характеристик?
STR555
04.04.2017 05:23Изучай СНиП 21-01-97*, там про пожаробезопасность капитальных объектов. НПБ 105-03, там как раз по определению категорий зданий (и т.д.) по взрывопожаробезопасности и просто по пожаробезопасности (без «взрыво»). «Определение категорий помещений, зданий и наружных.И как устанавливается и присваивается степень? Через испытания?
Micky_ST50
04.04.2017 09:47Вот, к примеру. У металлического контейнера какая степень?
Brazil
04.04.2017 17:581. категории Е - больше нет
2. для зданий производственного назначения будет верно:
I, II, III, IV, V
3. А какую степень огнестойкости Вам надо – реальную или требуемую?
citizen
04.04.2017 23:351. Чем аннулирована? 2. А где имеется главный идеальный перечень? 3. Т.е.? Имеется сооружение, представляющее собой металлический контейнер.
Yamaha
05.04.2017 06:30перечисленные Вами степени огнестойкости из СНиП 2.01.02-85*. категории производств забыл наименование - норма, действовавшая до НПБ 105. кстати, Вы металлический контейнер точно следует рассматривать именно в качестве как здания? сомневаюсь, однако...
inzhener
26.10.2017 11:04Металлический контейнер может иметь не выше IV степени огнестойкости. Возможно, будет V, если предел огнестойкости несущих элементов будет менее 8 мин.
Смысл пожарно-технической классификации зданий, в том числе классификация по степеням огнестойкости и категориям взрывопожарной опасности раскрывается в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ). СНиП 21-01-97* - в топку (как сказал Филип Филиппович)!