АПС для встроек и вставок


  • tat@
    01.03.2016 13:24

    Имеется здание водоподготовки. Все помещения кат. Д, но имеется несколько встроенных административных помещений. Необходимо ли их оборудовать автоматической пожарной сигнализацией?

  • Справка01
    01.03.2016 16:31

    Административные помещения необходимо оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНИП 2.09.04-87», п. 4.20.

  • inzhener
    28.03.2016 12:40

    Необходимо. Основание: п. 39 табл. А.3 прил. А СП 5.13130.