Здравствуйте. Можно ли при установке неадресных тепловых датчиков одним шлейфом в отдельных помещениях склада, разделенных стеной с отдельными выходами на улицу (ворота) рассматривать на схеме эти два склада как один?
kamchatka
23.09.2015 10:47
Это регулируется в СП 5, п.13.2.1. По первому абзацу оттуда: можно, если суммарная площадь этих боксов не более 300 кв.м.