Оповещение в жилых домах. Правила выполнения в зависимости от количества этажей


  • Tagil96
    02.04.2015 13:41

    Добрый день.
    В СП3 прописано, что в домах 11-25 этажей должно быть оповещение 1 типа. Что под этим подразумевается? я завожу в каждую квартиру по звонку и один звонок в коридор правильно?
    А в домах до 11 этажей оповещение вообще нужно или там можно без него обойтись? Где получить информацию по этому вопросу

  • beetle
    15.04.2015 11:12

    Нет, не так. Нужно делать расчет звукового давления, обеспечите ли Вы требуемую слышимость на 15 Дб выше, чем в обычных "стационарных" условиях.
    До 11 этажей не требует СП3.13130.2009. Но есть разница в жилых зданиях секционного и коридорного типов.

  • Wladimir01
    28.04.2015 18:35

    СП3.13130.2009
    4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
    4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
    4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

  • Tagil96
    29.04.2015 15:38

    Спасибо за помощь!