Оповещение в жилых домах. Правила выполнения в зависимости от количества этажей
Tagil96
02.04.2015 13:41
Добрый день. В СП3 прописано, что в домах 11-25 этажей должно быть оповещение 1 типа. Что под этим подразумевается? я завожу в каждую квартиру по звонку и один звонок в коридор правильно? А в домах до 11 этажей оповещение вообще нужно или там можно без него обойтись? Где получить информацию по этому вопросу
beetle
15.04.2015 11:12
Нет, не так. Нужно делать расчет звукового давления, обеспечите ли Вы требуемую слышимость на 15 Дб выше, чем в обычных "стационарных" условиях. До 11 этажей не требует СП3.13130.2009. Но есть разница в жилых зданиях секционного и коридорного типов.
Wladimir01
28.04.2015 18:35
СП3.13130.2009 4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Tagil96
29.04.2015 15:38
Спасибо за помощь!
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
Tagil96
02.04.2015 13:41Добрый день.
В СП3 прописано, что в домах 11-25 этажей должно быть оповещение 1 типа. Что под этим подразумевается? я завожу в каждую квартиру по звонку и один звонок в коридор правильно?
А в домах до 11 этажей оповещение вообще нужно или там можно без него обойтись? Где получить информацию по этому вопросу
beetle
15.04.2015 11:12Нет, не так. Нужно делать расчет звукового давления, обеспечите ли Вы требуемую слышимость на 15 Дб выше, чем в обычных "стационарных" условиях.
До 11 этажей не требует СП3.13130.2009. Но есть разница в жилых зданиях секционного и коридорного типов.
Wladimir01
28.04.2015 18:35СП3.13130.2009
4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Tagil96
29.04.2015 15:38Спасибо за помощь!