Технологи рассчитали категории по СП и ПУЭ для строения (гаражные боксы).
По СП их обязательно оборудовать пожарной сигнализацией.
Категория взрывопожароопасности - В3-В4
Класс зоны по ПУЭ - B-Ia (это возможно, если В4?)
Прошу подсказать какое оборудование можно поставить, при классе зоны B-Ia?
По своду ПУЭ (гл. 7) допустима установка оборудования "Повышенной надежности против взрыва"? Какое оборудование таким считается?
Заранее признателен.
diesel300
10.04.2017 20:37
Автотранспортные предприятия (гаражи) общей площадью до 7000 кв. м оснащаются сигнализацией (СНиП 30 21-01-99, п. 6ю30), а если боксы приспособлены для ремонта, то по ВСН 01-89 (п. 6.3).
gambon
11.04.2017 01:14
В ПУЭ говориться, что устанавливать можно только оборудование, обладающее "Повышенной устойчивостью от взрыва". Что это означает? Это наличие взрывонепроницаемой оболочки, или искробезопасной электрической цепи, и того и другого???
Fanta
11.04.2017 03:32
Удалось отыскать следующее; а) знак уровня взрывозащиты; 2 - для электрического оборудования с повышенной противовзрывной защитой; Получается, что будет достаточно, чтобы в маркировке просто стояло число «2»? Или же все таки для соответствия (для B-Ia) необходима еще какая-то дополнительная взрывозащита?
P-Drop
11.04.2017 05:35
Чтобы разобраться, лучше всего, конечно, тщательно проштудировать ПУЭ.
Выбирая оборудование, необходимо учесть такие факторы, как температура воспламенения смеси и её категория…
Оборудование, подходящее для вашего взрывоопасного гаража, обязательно имеет маркировку Ex. и сертифицировано ростехнадзором (наличие действующего сертификата обязательно).
ia или d, m – это вы сами решаете... другой экзотики вроде "продувки или заполнения оболочки с повышенным давлением" (или у вас там ещё и компрессорная планируется?:)) вам точно не надо...
И не забывать о требованиях к проводке, кабелям и т.п.
Ещё вам надо поставить датчики загазованности, этого требует В-1а ;).
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
Brazil
10.04.2017 15:05Технологи рассчитали категории по СП и ПУЭ для строения (гаражные боксы).
По СП их обязательно оборудовать пожарной сигнализацией.
Категория взрывопожароопасности - В3-В4
Класс зоны по ПУЭ - B-Ia (это возможно, если В4?)
Прошу подсказать какое оборудование можно поставить, при классе зоны B-Ia?
По своду ПУЭ (гл. 7) допустима установка оборудования "Повышенной надежности против взрыва"? Какое оборудование таким считается?
Заранее признателен.
diesel300
10.04.2017 20:37Автотранспортные предприятия (гаражи) общей площадью до 7000 кв. м оснащаются сигнализацией (СНиП 30 21-01-99, п. 6ю30), а если боксы приспособлены для ремонта, то по ВСН 01-89 (п. 6.3).
gambon
11.04.2017 01:14В ПУЭ говориться, что устанавливать можно только оборудование, обладающее "Повышенной устойчивостью от взрыва". Что это означает? Это наличие взрывонепроницаемой оболочки, или искробезопасной электрической цепи, и того и другого???
Fanta
11.04.2017 03:32Удалось отыскать следующее; а) знак уровня взрывозащиты; 2 - для электрического оборудования с повышенной противовзрывной защитой; Получается, что будет достаточно, чтобы в маркировке просто стояло число «2»? Или же все таки для соответствия (для B-Ia) необходима еще какая-то дополнительная взрывозащита?
P-Drop
11.04.2017 05:35Чтобы разобраться, лучше всего, конечно, тщательно проштудировать ПУЭ.
Выбирая оборудование, необходимо учесть такие факторы, как температура воспламенения смеси и её категория…
Оборудование, подходящее для вашего взрывоопасного гаража, обязательно имеет маркировку Ex. и сертифицировано ростехнадзором (наличие действующего сертификата обязательно).
ia или d, m – это вы сами решаете... другой экзотики вроде "продувки или заполнения оболочки с повышенным давлением" (или у вас там ещё и компрессорная планируется?:)) вам точно не надо...
И не забывать о требованиях к проводке, кабелям и т.п.
Ещё вам надо поставить датчики загазованности, этого требует В-1а ;).