Одним из нарушений в предписании пож инспектора было "остекление дверей, выходящих на лестинчные клетки выполнено стеклом" В постановлении от 25 Апреля 2012 г. N 390 есть пункт о том, что запрещается "е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг."
Стекло стояло такое изначально еще с момнета установки этих дверей.
Обязаны ли мы заменить его на армированное и, в случае, если на путях эвакуации есть стеклянные перегородки с дверьми, нужно ли заменять стекло в перегородках на армированное или достаточно только в дверях?
Signal_U
22.01.2015 13:44
Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" (утв. постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987 г. N 313) (с изменениями от 14 мая 2001 г.) 1.29. Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла. СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
СП 1.13130.2009 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
СП 44.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ Office and social buldings Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 4.18 Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла.
inzhener
27.05.2015 20:39
Интересно, а чем ещё можно выполнить ОСТЕКЛЕНИЕ, если не стеклом?
geofram3
17.08.2015 11:33
рассчитайте риски по наступлению опасных факторов и времени эвакуации людей и оставьте свои стекла в покое
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
lustre
20.01.2015 14:51Добрый день,
Одним из нарушений в предписании пож инспектора было "остекление дверей, выходящих на лестинчные клетки выполнено стеклом"
В постановлении от 25 Апреля 2012 г. N 390 есть пункт о том, что запрещается "е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг."
Стекло стояло такое изначально еще с момнета установки этих дверей.
Обязаны ли мы заменить его на армированное и, в случае, если на путях эвакуации есть стеклянные перегородки с дверьми, нужно ли заменять стекло в перегородках на армированное или достаточно только в дверях?
Signal_U
22.01.2015 13:44Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87*
"Административные и бытовые здания"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987 г. N 313)
(с изменениями от 14 мая 2001 г.)
1.29. Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла.
СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
СП 1.13130.2009
4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
СП 44.13330.2011
СВОД ПРАВИЛ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Office and social buldings
Актуализированная редакция
СНиП 2.09.04-87
4.18 Остекленные двери и фрамуги над ними во внутренних стенах лестничных клеток допускается применять в зданиях всех степеней огнестойкости; при этом в зданиях высотой более четырех этажей остекление следует предусматривать из армированного стекла.
inzhener
27.05.2015 20:39Интересно, а чем ещё можно выполнить ОСТЕКЛЕНИЕ, если не стеклом?
geofram3