Электропроводка в торговом центре. Допустимы к применению типы кабелей


  • STR555
    16.02.2015 13:47

    Есть ГОСТ Р 53315-2009. Есть таблица 2.
    Торговый центр площадью 140х50 в три этажа (несчитая цоколь). Подходит ли данный объект под описание "в зданиях с массовым пребыванием людей..." - то есть для проводки использовать кабель с изоляцией с индексом нг-HF. Правомерно ли это будет? А то проверяющий может указать на нг-LS, мол я удорожаю стоимость проекта (ну вы поняли).
    Благодарю за ответ

  • Micky_ST50
    24.02.2015 15:22

    По моему в настоящее время следует пользоваться ГОСТ 31565-2012.
    Индекс HF обозначает, что кабельное изделие не выделяет при горении коррозионно-активных продуктов, т.е. ни о каком отравлении речи быть не может.
    В таблице 2 этого ГОСТа указаны области применения кабелей разного исполнения. По моему, для Вас вполне подойдёт кабель с типом исполнения нг(А F/R)-HF c классом пожарной опасности П1а.8.1.2.1.
    Рашифровка индексов в ГОСТе.

Зарабатывайте по программе
"Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
 • Договор с компанией-экспертом

 

 • Гарантированный заработок
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ

Заполните необходимые поля и наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время