Электропроводка в торговом центре. Допустимы к применению типы кабелей
STR555
16.02.2015 13:47
Есть ГОСТ Р 53315-2009. Есть таблица 2. Торговый центр площадью 140х50 в три этажа (несчитая цоколь). Подходит ли данный объект под описание "в зданиях с массовым пребыванием людей..." - то есть для проводки использовать кабель с изоляцией с индексом нг-HF. Правомерно ли это будет? А то проверяющий может указать на нг-LS, мол я удорожаю стоимость проекта (ну вы поняли). Благодарю за ответ
Micky_ST50
24.02.2015 15:22
По моему в настоящее время следует пользоваться ГОСТ 31565-2012. Индекс HF обозначает, что кабельное изделие не выделяет при горении коррозионно-активных продуктов, т.е. ни о каком отравлении речи быть не может. В таблице 2 этого ГОСТа указаны области применения кабелей разного исполнения. По моему, для Вас вполне подойдёт кабель с типом исполнения нг(А F/R)-HF c классом пожарной опасности П1а.8.1.2.1. Рашифровка индексов в ГОСТе.
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
STR555
16.02.2015 13:47Есть ГОСТ Р 53315-2009. Есть таблица 2.
Торговый центр площадью 140х50 в три этажа (несчитая цоколь). Подходит ли данный объект под описание "в зданиях с массовым пребыванием людей..." - то есть для проводки использовать кабель с изоляцией с индексом нг-HF. Правомерно ли это будет? А то проверяющий может указать на нг-LS, мол я удорожаю стоимость проекта (ну вы поняли).
Благодарю за ответ
Micky_ST50
24.02.2015 15:22По моему в настоящее время следует пользоваться ГОСТ 31565-2012.
Индекс HF обозначает, что кабельное изделие не выделяет при горении коррозионно-активных продуктов, т.е. ни о каком отравлении речи быть не может.
В таблице 2 этого ГОСТа указаны области применения кабелей разного исполнения. По моему, для Вас вполне подойдёт кабель с типом исполнения нг(А F/R)-HF c классом пожарной опасности П1а.8.1.2.1.
Рашифровка индексов в ГОСТе.