Склад материалов для пластиковых вёдер. Выбор необходимых средств пожаротушения?


  • Victoria
    17.12.2014 12:17

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходимы ли средства пожаротушения на складе негорючих материалов (для пластиковых ведер), металлоконструкции которого покрыты огнезащитной краской?

    Степень огнестойкости - III
    Степень ответственности - III
    Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1
    Класс конструктивной пожарной опасности - С0

  • pentagon
    14.01.2015 17:54

    Для определения, что необходимо и в каких количествах, данных недостаточно. Необходимо правильно определить функциональные назначения помещений, класс пожара, категорию производства, площадь, высоту помещений, наличие административно - бытовой вставки.....(если имеется).
    Если речь идет о первичных средствах пожаротушения - см. ППРвРФ 2012 с изм. 17.02.2014г. раздел 9 и приложения, СП 9.13130.2009 (по огнетушителям), СП 10.13130.2009* (внутренний противопожарный водопровод), если об автоматическом пожаротушении - СП 5.13130.2009

  • inzhener
    27.05.2015 20:13

    Victoria(#1), Если категория помещения Д и площадь меньше 100 кв.м., то огнетушители не требуются (п. 469 ППР).