Тушение электроустановок под напряжением от 1000В


  • Ellada
    12.04.2017 12:41

    Обнаружил противоречие. Считается, что углекислотными огнетушителями можно тушить оборудование под напряжением до 10 тыс. В. Но в разных документах встречается информация, что это не так, а только до 1000В. Спросил знакомых пожарников, они говорят, что тушить 10 тыс. В действительно опасно. Ещё встречается информация, что для ОУ-5 и ниже предельно допустимое напряжение – 1000В, а ОУ-10 и выше – можно тушить до 10 тыс. В. Так что же отвечать людям, когда спрашивают о предельно допустимом напряжении для тушения ОУ?

  • diesel300
    12.04.2017 15:02

    До 1000В. Всё, где напряжение больше, относится к категории высоковольтного оборудования, которое можно тушить только после снятия с него напряжения.

  • limo
    12.04.2017 15:49

    Смотрим СП 9.13130.2009, там, в
    - 4.1.3. что порошковые огнетушители нельзя использовать (без предварительных испытаний согласно ГОСТ 511057 или ГОСТ Р 51017) для тушения электрооборудования под напряжением более 1000 В.
    - 4.1.9. что ОУ запрещено использовать для тушения электрооборудования под напряжением от 10 кВ.
    - 4.1.10. что ОУ где в двуокиси углерода содержится свыше 0,006% водяного пара (от общей массы) и/или со струей, короче 3 м., запрещено использовать при тушении оборудования под напряжением более 1000В.
    В ГОСТ Р 51057 говорится:
    7.1 Маркировку огнетушителя следует делать по-русски и указывать в ней:

    и) пиктограммы, с обозначениями пожаров всех классов (по данному стандарту, либо по ГОСТ 27331), и пиктограммы пожара класса Е (с указанием предельно допустимого для тушения этим ОУ, напряжения)…
    В Р10 могут вообще отсутствовать огнетушители, если оно без обслуживающего персонала (по РД-153.-34.0-03.301-00)

  • Sochi2014
    12.04.2017 22:54

    Электрическая дуга (Дуговой разряд или Вольтова дуга,) 1кВ пробивает 1 см любой изоляции (вакуум) 10кВ таким образом, пробьет 10 см. Лучше рассчитывать проводимость ОТВ.

  • vanaker18
    08.08.2019 00:53

    Всем привет, готывые план конспекты по подготовке пожарных https://mchsnik.ru/a...icles/plan-konspekty

  • yakov-luda
    01.10.2020 09:34

    Согласна с Вами, что по документам от производителей не совсем ясно, может всё таки углекислотный огнетушитель тушить установки под напряжением выше 10000В.
    Какие-то производители указывают в своих паспортах, что уже начиная с ОУ-3, можно тушить установки свыше 1000В.
    Когда пыталась разобраться в этим вопросом, наткнулась на ссылку https://www.tt-snab....a-elektroustanovok/. Там решили указать от обратного - Какими нельзя тушить электропроводку под напряжением. Может будет полезно)