Расчет естественного дымоудаления. Какую методику использовать?


  • Sochi2014
    01.11.2014 11:59

    Всем доброго времени суток! Подскажите по какой методике лучше считать естественное дымоудаление? АВОК или по пособию СНиП 2.04.05-91? Или может еще какая методика есть?

  • diesel300
    05.11.2014 14:35

    С выходом ФЗ-123 ТРоТПБ (СП 7.13130.) ВНИИПО в 2013г. выпустило методические рекомендации к СП 7.13130.2013 "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий". Ранее ВНИИПО выпускало МУ от 2008г., но в них очень много ошибок, в связи с чем и были выпущены МУ 2013г.
    По пособию к СНИП расчет в РФ делать нельзя.
    У АВОК также обновились рекомендации от 2010 на "Рекомендации АВОК 5.5.1–2014 «Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий».

  • Sochi2014
    07.11.2014 14:33

    Спасибо за ответ! А рекомендации к СП 7 и АВОК 2014 как нибудь взаимосвязаны?

  • diesel300
    10.11.2014 17:03

    1. Необходимо по СП7 определить необходимость устройства системы противодымной защиты, ее тип.
    2. Учесть ст.56 ФЗ-123 ТРоТПБ:
    пп.1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).
    3. Провести расчет ДУ по МУ ВНИИПО 2013.

  • Иван
    02.05.2019 15:34

    Ребята помогите с раскруткой Пожарного сайта - https://firefighter-drp.blogspot.com

Зарабатывайте по программе
"Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
 • Договор с компанией-экспертом

 

 • Гарантированный заработок
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ

Заполните необходимые поля и наш сотрудник свяжется с вами в ближайшее время