Добрый день! Живем на 15 этаже 16 этажного дома серии П44. Года три назад при пожаре гдето внизу, шел дым через вентиляцию прямо в квартиру. Схватили детей, вышли на улицу, переждали там. Обратились в ЖСК, вызвали вентиляционщиков. Пришли, сказали что у нас частично обрушился короб в санузле, прочистили, что-то запенили и сказали, что теперь все нормально. Месяц назад около полуночи сработала система дымоудаления, работала около 3 часов и гнала воздух к нам в квартиру... Мы с женой заклеили вентиляционные отверстия, воздух все равно сочился сквозь щели. Стал разбираться с вентиляцией, оказалось, что наше жск поставило зонты над вентиляционными шахтами на крыше, которых по проекту дома не должно было быть! Помимо этого их поставили так низко, нарушая нормы, указанные в рекомендациях по проектированию крыш... Да и чисто зрительно, у всех соседних домов эти зонты выше стоят. Председатель ничего не хочет с этим делать... Предлагает мне воткнуть вентилятор в канал и так жить. Насколько опасно жить с этими зонтами и каков риск задохнуться?
inzhener
26.04.2017 12:11
Дым в Вашу квартиру при пожаре на нижних этажах попадал по-видимому через систему общеобменной вентиляции. Для исключения этого в системах вентиляции должны предусматриваться так называемые воздушные затворы: участки вертикальных воздуховодов, соединяющие каждую квартиру с общим воздуховодом (шахтой) на уровне вышележащего этажа. Такое устройство исключает возможность попадания воздуха (дыма, запахов, и т.д.) через систему вентиляции с нижележащих этажей, т.к. для этого воздух должен двигаться вниз по вентканалу, чего он делать не будет. Если в вентканалах есть щели (трещины, проёмы, и т.д.), то воздух с нижних этажей свободно будет поступать в вашу квартиру. Система дымоудаления вряд ли могла подавать воздух в квартиру, т.к. она создаёт разряжение в вентканалах (она могла только высасывать воздух). Подача воздуха возможна системой подпора воздуха в лифтовую шахту, если шахта расположена смежно с вентканалом общеобменной вентиляции и имеет неплотности. По поводу зонтов: любое оборудование должно монтироваться строго по проекту. Если проекта нет, никто не может гарантировать, что система вентиляции будет работать правильно. Вентилятор - не решение, т.к. всё время он работать не будет, и не должен, а пожар на нижних этажах может случиться всегда, в т.ч. и ночью. Есть вариант поставить обратный клапан (лепестковый), но его обычно ставят только в комплекте с вентилятором, т.к. при естественной вентиляции он (клапан) будет частично перекрывать вент. отверстие. Риск задохнуться есть реальный при пожаре на нижних этажах.
klerk87
26.04.2017 14:49
То есть я правильно понимаю, что пока стоят зонты (из-за которых воздушная пробка на чердаке) то есть риск того, что дым пойдет по системе общеобменной вентиляции в нашу квартируквартиру? Соответственно лучше добиться того, чтобы их демонтировали.
klerk87
26.04.2017 14:50
А если зонтов не будет, то дым уйдет наверх?
kashin69
26.04.2017 15:15
klerk87 Наличие или отсутствие зонтов АБСОЛЮТНО НИКАК не влияет на попадания дыма в квартиру. Возможные причины описали выше. Точнее может определить только специалист на месте.
klerk87
26.04.2017 17:10
Это как не влияет? если предпоследний этаж, вентиляция нарушена (в санузле тяги нет, но канал чистый, специалисты проверяли). Иногда обратная тяга наблюдалась...
klerk87
26.04.2017 17:11
Притом что дома серии П44 считаются домами грамотно спроектированными, вентиляция должна работать в любую погоду.
inzhener
26.04.2017 20:02
Если есть воздушный затвор и нет трещин в стенах шахты вентиляции, то дым вниз не пойдёт. Другой вопрос, что зонты могут отрицательно влиять на аэродинамическое сопротивление шахты (увеличивать его), и, как следствие, ухудшать параметры воздухообмена (прежде всего кратность).
Добрый день. В нашем дом п44т хотят включится в систему дымоудаления ресторанную вентеляцию, говоря нам, что это техническая вентеляция. Короб проходит рядом с системой дымоудаления для чего он предназначен?
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
klerk87
26.04.2017 10:19Добрый день! Живем на 15 этаже 16 этажного дома серии П44.
Года три назад при пожаре гдето внизу, шел дым через вентиляцию прямо в квартиру. Схватили детей, вышли на улицу, переждали там. Обратились в ЖСК, вызвали вентиляционщиков. Пришли, сказали что у нас частично обрушился короб в санузле, прочистили, что-то запенили и сказали, что теперь все нормально. Месяц назад около полуночи сработала система дымоудаления, работала около 3 часов и гнала воздух к нам в квартиру... Мы с женой заклеили вентиляционные отверстия, воздух все равно сочился сквозь щели.
Стал разбираться с вентиляцией, оказалось, что наше жск поставило зонты над вентиляционными шахтами на крыше, которых по проекту дома не должно было быть! Помимо этого их поставили так низко, нарушая нормы, указанные в рекомендациях по проектированию крыш... Да и чисто зрительно, у всех соседних домов эти зонты выше стоят. Председатель ничего не хочет с этим делать... Предлагает мне воткнуть вентилятор в канал и так жить. Насколько опасно жить с этими зонтами и каков риск задохнуться?
inzhener
26.04.2017 12:11Дым в Вашу квартиру при пожаре на нижних этажах попадал по-видимому через систему общеобменной вентиляции. Для исключения этого в системах вентиляции должны предусматриваться так называемые воздушные затворы: участки вертикальных воздуховодов, соединяющие каждую квартиру с общим воздуховодом (шахтой) на уровне вышележащего этажа. Такое устройство исключает возможность попадания воздуха (дыма, запахов, и т.д.) через систему вентиляции с нижележащих этажей, т.к. для этого воздух должен двигаться вниз по вентканалу, чего он делать не будет. Если в вентканалах есть щели (трещины, проёмы, и т.д.), то воздух с нижних этажей свободно будет поступать в вашу квартиру.
Система дымоудаления вряд ли могла подавать воздух в квартиру, т.к. она создаёт разряжение в вентканалах (она могла только высасывать воздух). Подача воздуха возможна системой подпора воздуха в лифтовую шахту, если шахта расположена смежно с вентканалом общеобменной вентиляции и имеет неплотности.
По поводу зонтов: любое оборудование должно монтироваться строго по проекту. Если проекта нет, никто не может гарантировать, что система вентиляции будет работать правильно. Вентилятор - не решение, т.к. всё время он работать не будет, и не должен, а пожар на нижних этажах может случиться всегда, в т.ч. и ночью. Есть вариант поставить обратный клапан (лепестковый), но его обычно ставят только в комплекте с вентилятором, т.к. при естественной вентиляции он (клапан) будет частично перекрывать вент. отверстие.
Риск задохнуться есть реальный при пожаре на нижних этажах.
klerk87
26.04.2017 14:49То есть я правильно понимаю, что пока стоят зонты (из-за которых воздушная пробка на чердаке) то есть риск того, что дым пойдет по системе общеобменной вентиляции в нашу квартируквартиру? Соответственно лучше добиться того, чтобы их демонтировали.
klerk87
26.04.2017 14:50А если зонтов не будет, то дым уйдет наверх?
kashin69
26.04.2017 15:15klerk87
Наличие или отсутствие зонтов АБСОЛЮТНО НИКАК не влияет на попадания дыма в квартиру. Возможные причины описали выше. Точнее может определить только специалист на месте.
klerk87
26.04.2017 17:10Это как не влияет? если предпоследний этаж, вентиляция нарушена (в санузле тяги нет, но канал чистый, специалисты проверяли). Иногда обратная тяга наблюдалась...
klerk87
26.04.2017 17:11Притом что дома серии П44 считаются домами грамотно спроектированными, вентиляция должна работать в любую погоду.
inzhener
26.04.2017 20:02Если есть воздушный затвор и нет трещин в стенах шахты вентиляции, то дым вниз не пойдёт. Другой вопрос, что зонты могут отрицательно влиять на аэродинамическое сопротивление шахты (увеличивать его), и, как следствие, ухудшать параметры воздухообмена (прежде всего кратность).
Иван
02.05.2019 15:32Ребята помогите с раскруткой Пожарного сайта - https://firefighter-drp.blogspot.com
Анастасия виноградова
03.07.2019 18:29Добрый день. В нашем дом п44т хотят включится в систему дымоудаления ресторанную вентеляцию, говоря нам, что это техническая вентеляция. Короб проходит рядом с системой дымоудаления для чего он предназначен?