Дымоудаление из нежилых помещений первого этажа жилого дома.
Victoria
27.05.2015 12:48
Слышала от коллеги, что из общественных помещений (кафе, ресторан, магазин), встроенные в первый этаж жилого дома, устанавливать дымоудаление не требуется. Объяснялось тем, что хватит и проветривания. Подскажите, так ли это?
Системы вытяжной противодымной вентиляции в данном случае не требуются только для помещений, имеющих непосредственный выход наружу (при соблюдении ограничений по площади помещения и удалённости от любой его точки до выхода наружу, установленных п. 7.3е СП 7.13130). То есть если из торгового (обеденного) зала есть выход наружу непосредственно (не через коридор или вестибюль), то дымоудаление не требуется. Если такого выхода нет, то требуется. По поводу проветривания: Если выполняются условия естественного проветривания при пожаре, изложенные в п. 8.5 СП 7.13130, то вытяжная противодымная вентиляция не требуется.
Алексей
12.02.2024 11:32
Доброго дня! Подскажите, кто должен обслуживать систему противодымной вентиляции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном доме? УК или владельцы нежилых помещений? Помещения коммерческие, 1-2 этаж, отдельная лестничная площадка (отдельный подъезд) для первого и второго этажа, то есть не объединены с подъездами квартир.
Новое сообщение:
Зарабатывайте по программе "Партнерство по безопасности"
Станьте нашим партнером и получайте доход за каждого клиента
Victoria
27.05.2015 12:48Слышала от коллеги, что из общественных помещений (кафе, ресторан, магазин), встроенные в первый этаж жилого дома, устанавливать дымоудаление не требуется. Объяснялось тем, что хватит и проветривания.
Подскажите, так ли это?
citizen
01.06.2015 14:18http://xn--01-6kcaj2...harnoj_bezopasnosti/
Смотрите пункт 7.3 е)
inzhener
09.01.2017 11:51Системы вытяжной противодымной вентиляции в данном случае не требуются только для помещений, имеющих непосредственный выход наружу (при соблюдении ограничений по площади помещения и удалённости от любой его точки до выхода наружу, установленных п. 7.3е СП 7.13130). То есть если из торгового (обеденного) зала есть выход наружу непосредственно (не через коридор или вестибюль), то дымоудаление не требуется. Если такого выхода нет, то требуется.
По поводу проветривания:
Если выполняются условия естественного проветривания при пожаре, изложенные в п. 8.5 СП 7.13130, то вытяжная противодымная вентиляция не требуется.
Алексей
12.02.2024 11:32Доброго дня!
Подскажите, кто должен обслуживать систему противодымной вентиляции в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирном доме? УК или владельцы нежилых помещений?
Помещения коммерческие, 1-2 этаж, отдельная лестничная площадка (отдельный подъезд) для первого и второго этажа, то есть не объединены с подъездами квартир.