испытании на водоотдачу и проверку технической исправности противопожарного водопровода


  • Qween
    11.04.2017 15:06

    Доброго времени суток!
    Меня вот какой вопрос интересует. Имеются ли какие-то нормативные документы или/и методические рекомендации по испытаниям на водоотдачу и проверку исправности для противопожарных водопроводов? Если есть, то прошу подсказать, какие именно. И ещё мне нужна форма акта о проведении вышеназванных испытаний.
    Да, есть такая методичка.
    Что касается нормативных документов, то это СНиПы. «2.04.01-85*» - про внутренние водопроводы и системы канализаций в зданиях и «2.04.02-84*», там про наружные сети и сооружения, относящиеся к водоснабжению.
    В прайсе ВНИИПО имеется книжка «Методика испытаний внутреннего пожарного водопровода» (2006 г., стоит 150 руб.) Думаю, то, что Вам надо.

  • Lexa_STT
    11.04.2017 22:13

    По ГОСТ 8220-85 регламентирующем все качающееся подземных пожарных гидрантов, расход воды в таком гидранте определяется с помощью счетчика холодной воды ВТ-100, либо ВТ-150. При этом перед счетчиком труба должна быть прямой на расстоянии не менее 8-и диаметров (а после счетчика, - не меньше 5-и диаметров). Кроме того можно измерять объемным методом, с использованием мерной емкости, от 2-х куб м. (Измеряется время заполнения объема, дальше думаю, понятно).

  • FlowerPower
    12.04.2017 03:16

    Испытания внутренних противопожарных водопроводов (ВПВ) регламентированы, пожалуй, только в одном нормативном документе. Это – ППБ 01-03. Кстати по этим нормам работоспособность сети ВПВ необходимо проверять не реже, чем дважды в год (обычно, весной и осенью).

  • STR555
    12.04.2017 10:53

    .
    В Питере некоторые торговые предприятия продают специализированное устройство (подробным описанием не располагаю), которое предназначено, чтобы применяя специальные сменяемые насадки и таблицы определять расход воды, затрачивая минимум воды на это определение.
    Только Вы забыли очень важный нюанс. Воду необходимо лить непрерывно, не меньше 3-х часов!
    Да, и помним, что в нормативной документации требований об испытаниях ПК на водоотдачу с составлением акта просто нет (даже при строительстве).